Liebe Forumsgemeinde,
ich plane ein Carport zu bauen, allerdings bereitet mir gerade das Thema Gefälle ziemliche Kopfschmerzen.
Eckdaten:
Länge: 9m
Breite: 3,6m
Abstand der Sparren beträgt 80cm. Die Sparren werden mit Balkenschuhen in die Pfetten eingehängt. Der Statiker hat die Querschnitte berechnet, soweit so gut. Das Dach wird mit 28mm Rauspund und EPDM Folie eingedeckt. Den Rauspund wollte ich parallel zu den Pfetten über die Sparren nageln. Das Dach wird mit einem Gründach versehen.
Nur wie kann ich am einfachsten das Gefälle von 2% über die 9m Länge realisieren? Das wären immerhin 18cm Höhenunterschied. Die Entwässerung muss über die 9m nach hinten erfolgen.
Ich habe viel über Gefällekeile gefunden: Wird normalerweise auf die Pfette geschraubt und darauf dann die Sparren. Da die Sparren eingehängt werden, fällt dies vermutlich raus?
Kann ich alternativ die Pfosten (14x14) einfach einkürzen? Dann müsste man aber die Pfette vermutlich an den Stellen einkerben (0 zu 2,8mm) und ausstechen? Ist das für einen Laien machbar? Oder könnte man das Gefälle auf 1% reduzieren und ohne Ausstechen die Pfette auf die Stützen legen (1,4mm Differenz)? Würde sich die Pfette mit der Zeit auf der Stütze "setzen"?
Ist es überhaupt sinnvoll die Stützen zu kürzen und die Pfette mit Gefälle einzubauen? Das Carport bekommt dann ja eine Neigung / Schieflage (Scher-Last / Kräfte?) Die Sparren mit den Balkenschuhen wären dann ja auch 2% geneigt, da rechtwinklig an der Pfette verschraubt.
Gibt es eine weitere, möglichst einfache, Methode, um das Gefälle zu realisieren?
Vielen Dank!
Martin
ich plane ein Carport zu bauen, allerdings bereitet mir gerade das Thema Gefälle ziemliche Kopfschmerzen.
Eckdaten:
Länge: 9m
Breite: 3,6m
Abstand der Sparren beträgt 80cm. Die Sparren werden mit Balkenschuhen in die Pfetten eingehängt. Der Statiker hat die Querschnitte berechnet, soweit so gut. Das Dach wird mit 28mm Rauspund und EPDM Folie eingedeckt. Den Rauspund wollte ich parallel zu den Pfetten über die Sparren nageln. Das Dach wird mit einem Gründach versehen.
Nur wie kann ich am einfachsten das Gefälle von 2% über die 9m Länge realisieren? Das wären immerhin 18cm Höhenunterschied. Die Entwässerung muss über die 9m nach hinten erfolgen.
Ich habe viel über Gefällekeile gefunden: Wird normalerweise auf die Pfette geschraubt und darauf dann die Sparren. Da die Sparren eingehängt werden, fällt dies vermutlich raus?
Kann ich alternativ die Pfosten (14x14) einfach einkürzen? Dann müsste man aber die Pfette vermutlich an den Stellen einkerben (0 zu 2,8mm) und ausstechen? Ist das für einen Laien machbar? Oder könnte man das Gefälle auf 1% reduzieren und ohne Ausstechen die Pfette auf die Stützen legen (1,4mm Differenz)? Würde sich die Pfette mit der Zeit auf der Stütze "setzen"?
Ist es überhaupt sinnvoll die Stützen zu kürzen und die Pfette mit Gefälle einzubauen? Das Carport bekommt dann ja eine Neigung / Schieflage (Scher-Last / Kräfte?) Die Sparren mit den Balkenschuhen wären dann ja auch 2% geneigt, da rechtwinklig an der Pfette verschraubt.
Gibt es eine weitere, möglichst einfache, Methode, um das Gefälle zu realisieren?
Vielen Dank!
Martin
Zuletzt bearbeitet: