Hallo zusammen, bei uns im Tennisverein hat eine Firma einen neuen Boden verlegt:
auf den alten Boden kam PVC Dampfsperre, darauf Dämmung 20mm, darauf 2x12mm Spanplatten (P5) Kreuzweise schwimmend verlegt. Diese wurde aber nicht verleimt und nur teilweise vernagelt, danach abgeschliffen und grundiert. Wobei die Grundierung entgegen den Herstellervorgaben 1:1 mit Wasser verdünnt wurde. Danach kam ein Tennisteppich drauf. Nun schüsseln die Spanplatten und der Verleger sagt er kann nix dafür. Was ist eure Meinung.
 

ölfisch

ww-robinie
Registriert
7. Juni 2006
Beiträge
683
Ort
Bonn
Hallo zusammen, bei uns im Tennisverein hat eine Firma einen neuen Boden verlegt:



Gewährleistung?

Wenn dies durch eine Unsachgemäße Verlegung/Beratung entstanden ist:

Offiziell zur Nachbesserung auffordern. Schriftlich!
Dabei eine angemessne Frist setzen. Falls dies nicht fruchtet –> Anwalt.
IdR. kann man nach Ablauf dann eine Fremdfirma beauftragen und diese Kosten bei dem Verursacher einfordern.

Gruß M.

PS: Ich gehe mal davon aus das der Boden nicht vor 25 Jahren verlegt wurde sofern das er neueren Alters ist?
 

magmog

ww-robinie
Registriert
10. November 2006
Beiträge
13.745
Ort
am hessischen Main & Köln
Guuden,

wenn der Auftragnehmer den Fußboden komplett mit
Tennisteppich eingebaut hat, kann die Ursache dem
Auftraggeber egal sein, solange die Pflicht zur Gewährleistung
besteht.
Die Beweislast wg. unsachgemäßer Behandlung liegt beim
Auftragnehmer.
Vom Fachanwalt eine Mängelanzeige mit Terminsetzung erstellen lassen.
Wenn die Abnahme älter als die Gewährleistungspflicht ist,
bleibt noch die Möglichkeit, auf "verborgene Mängel" zu plädieren.
 

bummi1970

ww-fichte
Registriert
2. März 2010
Beiträge
15
Ort
Rapperath
Hi, Danke schon mal. Der Boden wurde letztes Jahr verlegt. Anwalt ist eingeschaltet. Der Verleger sagt alle anderen sind schuld! z B die Spanplatten, der Kleberhersteller, falsche Lüftung der Halle.. Meiner Meinung nach ist dies keine Fachgerechte Verlegung.
 

uli2003

ww-robinie
Registriert
21. September 2009
Beiträge
13.950
Alter
57
Ort
Wadersloh
Wie lange liegt der Boden denn? Seit Januar letzten Jahres, oder seit Dezember?

In welche Richtung schüsseln die Platten - nach oben oder unten?

Damals wurde viel Spanplatte schwimmend verlegt, bei den Böden die ich gemacht habe hat sich nie etwas geschüsselt.
Wenn der Textilbelag extrem starr und unflexibel ist, und die Platte dehnt sich etwas aus oder schrumpft, dann schüsselt es sich. Wenn der Boden jetzt ein Jahr liegt, und sich plötzlich wirft, wird es nicht an der wasserverdünnten Grundierung liegen - das Wasser ist längst weg.


Grüße
Uli
 

bummi1970

ww-fichte
Registriert
2. März 2010
Beiträge
15
Ort
Rapperath
Der Boden hat sich kurze Zeit nach dem Verlegen schon geschüsselt. Aber ich habe noch nie einen Boden aus Spanplatten gesehen der schwimmend verlegt wird ohne zu verleimen ?
 

magmog

ww-robinie
Registriert
10. November 2006
Beiträge
13.745
Ort
am hessischen Main & Köln
Auch wenn der Verleger sagt, alle anderen sind schuld! z B die Spanplatten, der Kleberhersteller...,
ist es trotzdem sein Problem. Und dass gelüftet wird ist ein zu erwartender
Umstand.
Wie herum hat es sich denn geschüsselt?
 