Terrassenüberdachung

Holzluemmel2018

ww-pappel
Registriert
14. Juni 2022
Beiträge
1
Ort
Hildesheim
Moin Leute,

Ich plane eine Terrassenüberdachung aus BSH zu bauen und mit 8mm VSG zu belegen. Ich habe mal eine Zeichnung angefertigt. Eigentlich bin ich mir bei der Auslegung der Balken recht sicher allerdings bin ich mir mit der Überstand der Linken Seite unklar. Hier steht das ganz um 170cm über. Was meint ihr? Ich kann dort keine zusätzliche Stütze anbringen. Möglich wäre es die Winkelstütze vielleicht länger zu gestalten. Was meinen die Profis dazu?

20220614_181206.jpg
 

Fichtenelch

ww-robinie
Registriert
17. November 2013
Beiträge
2.230
Ort
Mecklenburg-Vorpommern
Das ist meiner Meinung nach etwas viel Überstand.
Du solltest mal über einen Leimholzbogen nachdenken.
Im Anhang habe ich ein Beispielbild.

Meiner Meinung nach sind die 3 Pfosten etwas zu wenig.
Ich persönlich hätte die Strecke auf 4 aufgeteilt.

Wenn du aber 3 gerechnet hast und es passt dann kannst du es natürlich so machen.
Intuitiv würde ich aber 4 sagen.
 

Anhänge

  • Screenshot_20220614-213653.png
    Screenshot_20220614-213653.png
    266,7 KB · Aufrufe: 19

Mitglied 24010 keks

Gäste
Ich würde, rein aus dem Gefühl raus, sagen das dass passt. 12/20 mit am 3-Feld Träger in Hildesheim...
Müsste passen! Und wenn du da noch ein Kopfband / Bug Richtung Kragarm machst... Joa ich glaub das geht ganz gut. Ihr habt da oben ja kaum Schneelast...
Die Ausführung vom Fichtenelch mit dem Bogenbinder ist natürlich schon hübscher... :emoji_grin: Wüsste aber grad aktuell nicht wo ich so ein Einzelbinder auf Maß bekommen könnte. :emoji_wink:

Gruß Daniel
 
Oben Unten