Hallo Woodworker,

ich möchte eine Außentür und auch ein Tor neu verbrettern. Die Bretter sind in Stülpschalung profiliert und sind 140 mm breit und 18 mm stark und verlaufen schräg.
Die Restfeuchte liegt meist bei 10%, manchmal auch 8 oder 12 %.
Meine Frage ist nun: Kann ich die Bretter einfach "dicht" befestigen oder soll ich sie mit einem gewissen Abstand anbringen und wie groß sollte der Abstand sein?.

Grüße und vielen Dank für Eure Hinweise

Paul
 

Bauwas

ww-robinie
Registriert
7. Mai 2021
Beiträge
824
Ort
Hamburg
Auf jeden Fall Luft zwischen den Brettern, sonst fangen die früher oder später an aufgrund steigender Holzfeuchte, die du im Außenbereich zwangsläufig haben wirst, sich gegen einander aufzubäumen, wenn sie keinen Platz haben, um sich frei zu bewegen.
Ich würde da lieber auf Nummer sicher gehen und mit 2mm Luft planen.
Sowohl an den äußeren Stoßfugen, als auch in Nut und Feder.
 

Martin45

ww-robinie
Registriert
10. März 2013
Beiträge
4.683
Das ist genau die Kunst, dass du zu keiner Jahreszeit durchschauen kannst, aber es auch nie aufwölbt. Die 2mm klingen realistisch.
 