Moin. Ich habe folgende Frage an die Profis. Ich habe an meiner Absaugung (Kraftstrom) einen seperaten Schalter den ich gern etwas zentraler in der Werkstatt
platzieren möchte. Dazu muss ich die Leitung einmal über die Decke und dann am Balken runter zum Schalter und wieder zurück zur Aufputzdose. Von da aus natürlich zur Absaugung. Nun die Frage: Von der Dose zum Schalter und zurück reicht doch ein dreiadriges Kabel. Wäre das fachlich zu vertreten,oder ist das schon Pfusch?
Warscheinlich mache ich mir mal wieder zu viele Gedanken,oder?
Lieben Dank.
Olaf
 

netsupervisor

Gäste
Pfusch vielleicht, fachlich aber falsch.
Du musst den PE immer mitführen bei Anschluss an Schaltern und Dosen. Die PE-Leitung grün gelb darf man nicht mit Phasen belasten, so die Norm.
Setz halt einen Schütz, dann brauchst du wirklich nur ein Kabel mit zwei Leitern am Schalter. Ansonsten eben ein 5-adriges Kabel verwenden.
 