Hallo Gerhard,
so ganz grob läßt sich da schon 'was rechnen:
Grundsätzlich ist die Leistung P bei einem Ventilator gleich Volumenstrom Q-Punkt malgenommen mit dem Druckunterschied Delta p, den der Ventilator erzeugt:
P = Q-Punkt * Delta p (1)
also in Einheiten: 1 Watt entspricht zum Beispiel 1 m³/ s bei einer Druckerhöhung von 1 Pascal.
In Deinem Fall hast Du 2,2 kW = 2.200 W = 2.200 m³/s * Pa
Nun hat der Motor aber nur einen Wirkungsgrad kleiner 1 und der Ventilator erst recht. Beide zusammen haben bei der Bauform, die Du im Bild gezeigt hast, so circa 40 bis 50 %.
Damit wird die abgegebene Leistung
P ab ~ 2,2 KW * 0,5 = 1,1 kW (für Wirkungsgrad eta = 50%)
oder
P ab ~ 2,2 kW * 0,4 = 880 W (für Wirkungsgrad eta = 40%)
Absaug-Ventilatoren werden typischerweise für eine Strömungsgeschwindigkeit von ca. 20 m/s bis 25 m/s ausgelegt. Der Hintergrund: Bei kleineren Strömungsgeschwindigkeiten als ca. 20 m/s werden Ablagerungen im Rohr nicht mehr transportiert. Bei sehr viel größeren Strömungsgeschwindigkeiten wird einerseits der Strömungswiderstand im Rohr schnell sehr groß (erwächst mit dem Quadrat der Strömungsgeschwindigkeit. Bei 30 m/s ist der Strömungswiderstand mehr als doppelt so groß, wie bei 20 m/s).
Außerdem werden die Strömungsgeräusche schnell sehr laut.
Wenn wir also mit 20 m/s rechnen, bekommen wir bei Deinem Rohr mit 175 mm Durchmesser einen Volumenstrom
Q Punkt = Querschnitt A * Strömungsgeschwindigkeit v,
also
Q Punkt = (d² / 4) * Pi * v
Mit d = 0,175 m und v = 20 m/s
Q Punkt = (0,175² * m² / 4) * Pi * 20 m/s = ca. 0,48 m³/s
Das entspricht (bei 3.600 s pro Stunde) rund 1.700 m³/h
Mit d = 0,175 m und v = 25 m/s wird
Q Punkt ca. 0,6 m³/s
Das entspricht 2.160 m³/h
____________
Stellt man die Formel (1) nach Delta p ergibt sich
Delta p = P / (Q Punkt)
Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 50 % und einem Q Punkt von 0,48 m³/s hast Du dann ein
Delta p = (1.100 W) / (0,48 m³) ~ 2.300 Pa
oder bei 40 % Wirkungsgrad : rund 1.800 Pa
Dasselbe für den höheren Volumenstrom:
Delta p = (1.100 W) / (0,6 m³) ~ 1.833 Pa
oder bei 40 % Wirkungsgrad : rund 1.466 Pa
________________
Was Dein Ventilator wirklich macht, läßt sich genauer nur rechnen, wenn man die Form der Schaufeln des Laufrads kennt und (sehr einflußreich!) die Spaltmaße zwischen Laufrad und Laufradgehäuse.
Außerdem geht natürlich die an den Ventilator angeschlossene Anlage in das Ergebnis ein: Großer Strömungswiderstand macht den Volumenstrom kleiner und den Druck größer und umgekehrt.
Insgesamt liegst Du aber ziemlich genau bei den Werten, die Holz Christian für seinen Schuko-Ventilator angegeben hat. Vermutlich allerdings etwas darunter, weil die dort angegebenen Werte einem Wirkungsgrad von rund 63 % entsprechen und das erscheint mir für Deinen Ventilator etwas zu optimistisch zu sein.
------------
Ich hoffe, ich hab' das einigermaßen verständlich geschrieben. Falls Du noch Fragen hast, laß' hören.
Ansonsten noch einen schönen Abend!
poly