Für Deine Anwendung ist das so sicher hinreichend.
In der Elektrotechnik neigen wir nur gern dazu, erst einmal in der VDE 0100-200 nachzulesen, was ein Schutzleiter, was ein Erdungssystem (Schutzerdung, Funktionserdung, Betriebserdung) und was ein Potentialausgleich denn genau ist. Natürlich gibt es auf der Erde nur EINE Erde und nur ein Erdpotential, dass man aus den verschiedensten Gründen nutzt.
Bei komplexen Systemen ist es durchaus gerechtfertigt, das Thema so auseinanderzudröseln, denn wenn mal eine PA-Leitung kaputtgeht oder für Zwecke der Instandhaltung dran rumgeschraubt wird, wäre es blöd, wenn dadurch auch die Schutzerdung beeinträchtigt würde. Ersteres wäre nicht nett, letzteres hingegen saugefährlich.
Somit machen wir uns das Leben gern ein bißchen schwer. Für Deine Lösung sollte nun sichergestellt sein, dass der Schutzleiter, den Du anzapfst sehr robust und niederohmig ist und er auf kurzem Wege am Erdungssystem hängt. Wäre dies nicht der Fall, hätte eine statische Aufladung Deines Rohrsystems die Chance, im ganzen Erdungssystem spürbar zu sein, so dass es noch an der naheliegenden Waschmaschine kribbelt und Dir der Receiver um die Ohren fliegt. Aber soweit sollte es normalerweise nicht kommen.
So