Deine Skizze hat einen leichten Fehler, nach Spannungswiederkehr läuft das Gerät von selbst wieder los.
Leicht korrigiert.
Anhang anzeigen 60786
Betätigung Maschinenschalter nachgetragen.
Ach OK, nach Nachdenken verstanden (hoffe ich): Die Spannungsversorgung für die U-Abschaltung (ein Schütz oder so?) muß nach dem zugehörigen Schalter liegen (in deiner Zeichnung unterhalb der beiden Schalter) statt davor (in meiner Zeichnung links der Schalter).
Ich hatte mich schon etwas gewundert, warum das z.B. auf dem Anschlußplan von diesem von Boris erwähnten Schalter explizit so ist:
https://www.elektro-kahlhorn.de/ein...lm-SNa75mZ2PKbFG1ycn-haej9E_b7kxoC-NEQAvD_BwE
Da bin ich aber noch davon ausgegangen, dass diese roten und grünen "Tasten" auch mechanisch (=dauerhaft) schalten und nicht "nur" Taster sind, wie ich inzwischen in diesem Tread gelernt habe. Und dann muß die Spannungsversorgung des Schützes natürlich hinter diesem abgegriffen werden.
Bei meiner Zeichnung hatte ich mich da garnicht drum gekümmert, weil ich sowas wie den obigen Schalter im Kopf hatte und der ja schon intern richtig verdrahtet ist (und ich als Anwender den kompletten Schalter dann einfach als "Blackbox" anschließe)
Aber trotzdem vielen Dank für den wichtigen Hinweis. Es sind ja nicht bei allen in Frage kommenden Schaltern diese Verdrahtungen schon vorgegeben und ich weiß noch nicht, welchen genau ich nehme.
Aber nochwas zum generellen Verständnis:
So wie ich das jetzt sehe, ist es (für die prinzipielle Funktionsweise der Schaltung!) egal, wo der/die NA-Schalter sitzen, solange er/sie (alle) mit dem "Schütz" des Maschinenschalters (In Deiner Zeichnung A1/A2) in Reihe sitzen.
Also wie Du gezeichnet hast hinter dem zweipoligen Schalter oder wie ich gezeichnet habe davor oder einer davor und einer dahinter oder einer in dem blauen Strang und einer in dem braunen - solange sie nur
vor den Verzweigungen zu A1/A2 sitzen. Richtig?
(Da es im Tread hierzu Unklarheiten gab:
Ich gehe hier von folgender Funktionsweise aus, auch wenn es vermutlich andere gibt: Normalbetrieb = dauerhaft geschlossener einpoliger Schalter. Bei Betätigung wird der Schalter dauerhaft geöffnet, bis er wieder zurückgestellt wird)
Das die Anordnung dennoch eine sicherheitsrelevante Komponente hat, ist mir schon klar, weswegen ich auch Deine Lösung umsetzen werde:
Wenn die NA-Schalter hinter dem zweipoligen Schalter liegen, sind sie und die Zuleitungen(!) spannungsfrei solange der Schalter offen ist. Das kann natürlich in einem Umfeld, in dem hin und wieder auch ohne Strom mit scharfen Schneiden hantiert wird, von Bedeutung werden.
Gruß Jens