für Gebäude für die keine Statik bei Genehmigung verlangt wird könnten die Leimbinder auch von jeden hergestellt werden wenn er auch die Verantwortung übernimmt und Kenntnisse dafür hat .
FALSCH!
Es dürfen in Deutschland nur bauaufsichtlich geregelte und zugelassene Bauprodukte verwendet werden. Egal in welcher Gebäudeklasse.
Weiterhin ist falsch, dass keine Statik benötigt wird. Die wird immer benötigt, muss jedoch bei kleineren Bauvorhaben nicht eingereicht werden!
Nur damit du keinen Blödsinn machst werde ich mich hier jetzt mal ein wenig aus dem Fenster lehnen und eine überschlägige Berechnung posten. Besonders auch um solche Aussagen wie: "das kannst du schon machen" musst dich halt auskennen ein wenig zu entkräften. So ein Gründach ist kein Spaß und auch die Herstellung statisch tragender Bauteile nicht.
Also zur Berechnung.
Ich rechne mit einer mittleren Begrünung für Gräser und Kräuter. Das heißt, es wird eine Schichtdicke von ca. 10 - 20 cm benötigt. Daraus folgt Belastung von ca. 300kg/m². (Voraussetzung ist die Verwendung eines speziellen Substrates!) NKL 2
Schneelasten, Windlasten und Eigenlasten der Konstruktion werde ich vernachlässigen.
Vereinfachend werde ich den Sparren als geraden Einfeldträger annehmen. (Wird sich durch den Bogen natürlich ein wenig positiver darstellen, dafür habe ich aber auch genug vernachlässigt. Der Stich ist aber auch nicht so groß, dass nur Normalkräfte entstehen. Das heißt die Bogenkonstruktion bringt statisch nicht viele Vorteile)
Wenn ich diese Parameter zu Grunde lege kommen ich bei deinen genannten Querschnitten und einem angenommenen Sparrenabstand (Achsmaß) von 1,00m auf eine Auslastung der Konstruktion bei der Biegespannung von 238%. Das sind 138% zu viel! Die Gebrauchstauglichkeit ist dabei auch noch nicht berücksichtigt.
Wird das Ganze aber noch negativer erscheinen lassen.
Alle anderen Nachweise müßten natürlich auch geführt werden.
Du siehst, selbst stark vereinfacht, wird das nicht so leicht funktionieren. Du kannst dir ungefähr vorstellen was passiert, wenn du den Träger dann auch noch selbst herstellst...
und ein bissle Schnee und Wind dazu kommt.
So reizvoll ein Gründach auch ist, ich persönlich würde so etwas aus Beton bauen und mit Holz verschalen. Gründächer sind von Natur aus immer feucht. Mehr brauche ich dazu nicht sagen.
Da hätte ich jetzt nicht so die Bedenken. Das ist lösbar. In Deutschland ist eine Wildbrücke über die Autobahn in Holz gebaut worden. Die funktioniert ganz gut.
Schau mal hier:
B 101n: Wildbrücke in Holzbauweise montiert
Inzwischen gibt es davon auch schon mehrere.