Ich werde mir also morgen in ausreichender Menge in meinem Baumarkt verfügbare (wo durchaus der eine oder andere Elektrikerbetrieb sein Material erwirbt) Aderleitungen mit 10mm² Querschnitt mit DIN 57821/VDE 0281 Zertifizierung kaufen.
Das würde ich nun aber auf keinen Fall tun. Es gibt ne Bestimmung die besagt, dass aktive Leiter und Schutzmaßnahme (also PE) in der selben Leitung/im selben Kabel laufen müssen, damit bei mechanischer Beschädigung des aktiven Leiters möglichst auch der Schutzleiter mit in Mitleidenschaft gezogen wird, damit dann beide zusammen an der Schadstelle die Fehlerschleife ergeben und das vorgelagerte Schutzorgan gegen Überlast/Kurzschluss zum Auslösen bringen.
Das hab ich mir nicht ausgedacht, diese Diskussion habe ich jedesmal, wenn jemand ein altes 4-Leiter-TN-C-Netz durch Hinzufügen eines einzelnen PE-Leiters zu einem 5-Leiter-TN-S-System ertüchtigen will.