Hi,
also ich würd es so machen wie der Markus beschrieben hat. Ich kann eh nicht ganz nachvollziehen warum du eine Leitung brauchst mit 4A mehr wie deine "Standard Anschlüsse", da die Auslösecharakteristik viel entscheidender ist für den Fall, das dir beim einschalten der Maschinen die Sicherung fliegt. Eine B20 verträgt z.B. im Einschaltmoment 5x 20A also 100A dagegen eine C16 schon 10x 16A also 160A und eine ganz träge D16 20x 16A "verträgt" gleich 320A.
Beim Überlastschutz ist die Charakteristik natürlich egal, aber dass du mit deinen Maschinen mehr wie 16A benötigst glaub ich eher da du ja "nur" Metabo Maschinen "geplant hast".
Gruß Alex
also ich würd es so machen wie der Markus beschrieben hat. Ich kann eh nicht ganz nachvollziehen warum du eine Leitung brauchst mit 4A mehr wie deine "Standard Anschlüsse", da die Auslösecharakteristik viel entscheidender ist für den Fall, das dir beim einschalten der Maschinen die Sicherung fliegt. Eine B20 verträgt z.B. im Einschaltmoment 5x 20A also 100A dagegen eine C16 schon 10x 16A also 160A und eine ganz träge D16 20x 16A "verträgt" gleich 320A.
Beim Überlastschutz ist die Charakteristik natürlich egal, aber dass du mit deinen Maschinen mehr wie 16A benötigst glaub ich eher da du ja "nur" Metabo Maschinen "geplant hast".