Verständnisfrage Elektrik - was ist da passiert

Time_to_wonder

ww-robinie
Registriert
19. August 2014
Beiträge
5.610
Alter
51
Ort
Saarlouis
Schleifenimpedanz oder Netzinnenwiderstand?

Welche Netzform?

Gehen wir vom TN-Netz aus. Dann kommt es drauf an ob Deine 77 kW aus einem Kurzschluss oder Körperschluss resultieren. Du schriebst Kurzschluss, also läuft die Fehlerschleife über den Neutralleiter, dann isses tatsächlich der Netzinnenwiderstand. Beim Körperschluss wäre der Schutzleiter Bestandteil der Fehlerschleife, dann isses die Schleifenimpedanz. Aber üblicherweise unterscheiden sich die Werte kaum, da im TN-S-Bereich die beiden Leiter sowieso meist parallel in der selben Leitung mit dem selben Querschnitt liegen. Und im TN-C-Bereich ist der Leiter eh der Gleiche.

Aber das wusstest Du doch eh schon. :emoji_slight_smile:
 
Registriert
31. Mai 2006
Beiträge
2.574
Ort
Frankfurt
so nach dem fachlichen exkurs habe ich es jetzt einfach so gemacht Sauger dauerhaft an den Starkstrom, damit sind die 1600 Watt von der normalen Leitung schonmal weg, und die Drehstromleitung hat ja mehr als genug Reserven

1638614139619.png
 
Oben Unten